技改控评评价范围?

[复制链接]
zyaqwsw 发表于 2015-12-9 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个技改的控评,之前已做过验收,现在技改又做控评,控评的范围是啥,那些原先没有变化的依托内容可否踢出评价范围,要不然不就跟最开始的验收控评重复了吗?是不是应该针对技改之后改动的部分,及改动部分对未改动部分的影响着重评价或者是检测。

补充:技改项目是输送原油的,技改是为了增加一种年度较高原油的输送,新增泵组、粘度计、稠油稀油混合器,污油管线增加保温,像这样的话,原先的罐组(稀油,最开始输送原油种类),配电室等等依托工程还有必要列在评价范围吗,还有必要布点检测吗?

法规不过期,手机扫码看

回复

使用道具 举报

精彩评论1

 楼主| zyaqwsw 发表于 2015-12-9 16:02:29 | 显示全部楼层
1.是的,改动部分,及已验收部门是否满足新项目要求
2.如果新项目无人员涉及,不需要进行检测
回复 支持 反对