比“空气重”的误区

[复制链接]
zyaqwsw 发表于 2016-1-17 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式


人们不难发现,很多工作场所中的工业通风系统将抽风口设计在靠近地面的地方,用以清除“比空气重”的蒸气和毒气。确实,在靠近地面的地方可能会发现有蒸气和毒气,但这种情况通常只发生在蒸气或毒气浓度很高(其数量级常常超过接触限值)、没有温差(恒温)、没有来自人员走动和机器运转干扰气流的场所,比如小船上狭窄的舱底等,但这种场所并不常见。

  一个简单的计算显示,即使某溶剂的浓度达到1000ppm,且蒸气密度为空气的2倍,也不可能沉降到地面。

设单位密度为100万分子的空气,与具有1000个分子、蒸气密度2倍于空气的溶剂(10倍于很多溶剂的职业接触限值)混合,蒸气一空气混合后的密度为:


已知理想气体方程式PV=nRT,按照通常的符号意义,P是是气压,V是体积,n是摩尔常熟,R是常数,T是绝对温度[0℃是273K],地板和天花板气压相等,忽略室内空气柱的重量,空气体积恒定,则方程式的“nRT”项在地板和天花板时都相同(即n1T1=n2T2)。设地板空气的温度是20℃,天花板空气温度是21℃:

地面和天花板之间仅仅1℃的温差,其产生的对流力就远远大于1000ppm蒸汽的密度所造成的沉降力。这就意味着在绝人多数工作场所常态气流会混合在一起,不会在地面形成一层“比空气重”的蒸气。



法规不过期,手机扫码看

回复

使用道具 举报

精彩评论3

wangqiangqiang 发表于 2016-1-19 08:47:54 | 显示全部楼层
我记不得在哪看过,印象也不准确,好像只有低于空气密度的70%左右才能称之为比空气轻?有没有这个说法,具体出处在哪呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

adrian2009 发表于 2016-2-15 16:54:41 | 显示全部楼层
学习了谢谢楼主分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

晴方好 发表于 2016-3-28 10:40:29 | 显示全部楼层
在评价上,实际上说比空气重比空气轻,是按所依据评价的标准来说的。就是说你应用哪个标准,就得按那个标准上定义来界定的,比如:GB50058,上说重于空气的气体或蒸气,相对密度大于1.2的气体或蒸气;轻于空气的气体或蒸气是指相对密度小于0.8;那么在GB50019上:放散气体相对密度小于或等于0.75,视为比空气轻。